以下是引用啤酒鱼在2014-11-01 15:39:50的发言 >63楼
quote:以下是引用31979在2014-11-01 14:21:52的发言:
主地完了,全完。
主的完以什么为界限呢?
有一种说法:一个plc扫描周期内,主从分布式通信交互数据肯定能够完成。
还有一种说法:主从分布的数据交互不会超过2个扫描周期。
我感觉这两种说法好像都有问题。
从理论上将主从分布的数据交换应该和扫描周期应该没有关系吧。
希望崔工给一个权威的说法。
1:这两者到底有没有关系,
2;分布式数据交互的最大时间和最小时间应该是多少?

从站扫描是主站做的,这与通信速率有关,例如profibus,程序扫描是CPu做的,二者之间通过双口Ram通信。如果有实时要求需要考虑扫描时间与程序执行周期。其实很好理解,例如L PIw256为同步指令,为立即读,如果模块在从站上,通信速率为9.6,30个站,那么程序执行时闯得慢死了。其实是访问主站Ram。
两者通过双口ram通信,
一个ram是cpu的ram可以理解,里一个ram是profibus芯片的ram吗?
记得以前使用cp343-1的时候,在硬件配置中还出现过cp343-1 需要配置mpi地址,通信波特率是187.5k
现在好像没有这个选型了,是不是改进了?