展开查看
以下是引用jacky_andy在2014-11-03 10:58:53的发言 >78楼:在同一个网络中,比如profibus,有和hmi通信,又有s7通信,还有分布式io
profibus是不是必须所有主站的令牌环都循环一遍,才能够进行下一次的循环呢?
另外分布式io,s7,hmi或者wincc通信,他们之间的顺序又是怎么样的呢?
以下是引用啤酒鱼在2014-11-01 15:54:25的发言 >:
quote:以下是引...
说profibus吧,是令牌环,主站轮询完从站后再s7通信,所以这样的通信多了回影响从站扫描的。profinet分优先级了。
S7站点和WINCC站点都是active站点,只有active站点才有令牌的权利,所以,主站只有轮到自己时才可以访问带的从站。