回复:应用探讨——通信问题,你要深思熟虑!

一天到晚游泳的猪

  • 帖子

    768
  • 精华

    10
  • 被关注

    60

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-03 13:05:09

81楼

展开查看
以下是引用啤酒鱼在2014-10-30 09:10:31的发言 >15楼:S7-400是既可以作SERVER又可以作client, S7-300性能低,只能作server,利用CP卡才可以既可以作SERVER又可以作client。
另外还需要注意一下就是MPI,DP和以太网,这样说有问题,因为MPI和以太网是网络,而DP是通信服务,还要FDL,FMS,应该是PROFIBUS,西门子的通信接口通常是多协议的,CPU315-2DP上的DP接口与上位机通常是S7协议(或者服务),如果走DP服务,需要GSD的。经常在标书上看到需要预留485接口,这样其实太笼统了,应为dp,MODBUS,串口都可以是RS485.
以下是引用一天到晚游泳的猪在2014-10-30 08:38:14的发言 >14楼:说两句,纯属抛钻引...

引用14楼详细内容:

说两句,纯属抛钻引玉:

西门子的通讯方式还是比较多的,从最慢的串口到最快的以太网都有,但是应当根据不同的场合和对象来选用,比如:

plc和智能仪表(比如电度表)通讯,一般建议采用串口或者profibus,前者价廉物美属于diao 丝,后者组态方便、通讯速度较快,属于高富帅

plc和plc,则有mpi、dp和以太网多种方式,具体选哪种方式则要根据具体的情况来选择,个人比较喜欢以太网方式,而plc的以太网通讯中的单边通讯方式又是我的最爱,尤其适合两台plc不是一个人做的环境。有一点很奇怪的是,作为高端的400plc反而不能作为单边通讯中的那个“server”,我一直想知道这是为什么?

plc和上位机,也同样是有mpi、dp和以太网,如今以太网应该占据了主流,就不多说了。

另外,还有一些第三方的通讯网关也可以应用与一些特殊的场合,尤其是一些西门子不支持的总线协议或者以太网协议,就可以采用通讯网关来转换实现。

谢谢指教。不过您的第一点有点不同意,我查了step7的help是这么描述的:

Example 1: The check box is grayed out (that is, it cannot be changed). It is activated in the following configuration:

?The local connection end point is an S7-400 CPU or S7-300 CPU with downloadable S7 communication (via CP), while the partner connection end point is an S7-300 CPU without downloadable S7 communication.

Example 2: The check box is grayed out (that is, it cannot be changed). It is not activated in the following configuration:

?The local and partner connection end points are S7-400 CPUs.