以下是引用zhangli0在2014-10-30 08:22:44的发言 >12楼:我现在做的主要是和第三方系统的通讯,如和利时,浙大中控,上海新华,abb等。他们的平台不一样,一般都是支持opc通讯的,所以我主要考虑opc通讯,如果不支持opc通讯,那么就是要用到modbus rtu或者modbus tcp/ip了。
opc需要配置dcom(如果软件都在一个电脑上既不需要dcom了直接就可以让第三方的软件读写wincc的运行数据库中的地址了),然后就是分配登录用户以及密码。有时候配置不能设置成交互式用户,只要重新注册opcenum就可以了。
modbus通讯根据第三方系统的要求,配置我方的为master或者slave。需要用到cp341,cp441,这个是直接下位机间的通讯,在下载中心有例程可以看到如何配置参数的。
通过OPC读写WINCC数据,应该是实时数据吧?第三方如何读取WINCC归档数据呢?即SQL中的压缩数据