以下是引用小玉@在2014-10-31 19:20:38的发言 >10楼:建议针对新增加的组态进行检查:
1、新增加的组态的模块电源等的来源以及与以往DCS系统电源的关系。
2、如果新增加的技改在不影响设备的运行的情况下,建议断开。先用手动或者什么运行一段时间,看看还会出现问题不。
3、尝试查看故障发生的时候,现场有什么设备开始起来,还是有什么其他的动作。
技改时没增加硬件,后将技改项目增加的组态程序删除及将接入I/O柜的信号线全部拆除改现场启动,并恢复到技改前的程序备份都一样出现问题。