展开查看
以下是引用fego520在2014-11-04 10:14:11的发言 >4楼:这个问题主要是看你连接的时候使用CPU的什么借口,是MPI还是DP接口,使用MPI的时候,SET PC/PG接口时选择PC ADAPTER MPI就可以.使用DP的时候SET PC/PG接口时选择PC ADAPTER Profibus可以. 当然你直接选择Auto就可以了,使用200PLC时,SET PC/PG接口时选择PC ADAPTER PPI才行。
谢谢.和200连接时,MPI和PROFIBUS均可,但波特率要设在19200,可CPU是9600,奇怪?百思不得其解,大虾们解释一下.