以下是引用jacky_andy在2014-11-04 13:19:04的发言 >98楼:active站点才有令牌的.
active需要在软件中激活吗?以前没有在意这个东西?
如果网络中有多个active站点,是不是必须主站拿到令牌环后,才有可能进行下一个令牌环的传递?
比如说我分布式io的从站优先级别高,如果有好多active站的话,有没有可能,由于我的优先级别高,造成了分布式io的主站已经拿到多次的令牌环,而低优先级的主站可能一次都没拿到?
以下是引用啤酒鱼在2014-11-03 11:08:07的发言 >:S7站点和WINCC...
以下是引用jacky_andy在2014-11-03 10:58:53的发言 >:在同一个网络中,比...
以下是引用啤酒鱼在2014-11-01 15:54:25的发言 >:
quote:以下是...
说profibus吧,是令牌环,主站轮询完从站后再s7通信,所以这样的通信多了回影响从站扫描的。profinet分优先级了。
系统会检测active站点,例如S7-300作为智能从站是passive站点,只要激活编程功能,才能变成active站点,使用CP5512在PG/PC中检测一下,打勾的是active站点,只要一个白框的是passive站点,例如ET200M,永远都是passive站点。