回复:840D系统自动运行时25050报警

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-04 18:46:33

6楼

展开查看
以下是引用ruixin2在2014-11-04 17:03:11的发言 >4楼:说明自动联机时液压系统压力/流量比单机工作时小了(可能自动时同时使用液压的原件多些)!也有可能机械负载比以前大了(或管路变形/堵塞/伺服阀问题),导致液压的响应无法达到控制要求而产生25050报警!若实在找不出原因可以放大36400轮廓监控公差,机械手应该是点位控制,运行时中间过程/轮廓无关紧要!当然降低速度也是个办法!
朋友,你分析的貌似很有道理,这样才能说明单个工件能生产,连续就不能生产的原因,我下午把36400改为6mm就OK了,最初是3mm,上午改成5mm没作用,大了一毫米居然就好了,看来还是机械方面的问题,已经让维修人员去清洁了。谢谢你的答案,经常看见你的回复,祝你好运常伴!