EM235的模拟量输入地址如何与输出地址对应

已锁定

四季

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-06-13

普通 普通 如何晋级?

EM235的模拟量输入地址如何与输出地址对应

1780

5

2014-11-04 19:24:50

CPU为224CN,后面连了四个EM235,16个输入信号均使用,AIW0到AIW30.输出使用了前面的两个AQW0,与AQW4,对应两个变频器,使用AIW20与AIW22的输入信号来给这两个输出从而来给变频器信号来控制泵的运行,是在程序里使用PID控制,但是不知道为什么,AIW20的信号给了AQW0与AQW4,这两个输出信号同时变化,控制着两个变频器使得泵的运行也一样。AIW22的信号与AIW20的信号不一样,但是没起到作用。我在程序里的PID设置的就是AIW20对应AQW0,AIW22对应的输出就是AQW4。但是AQW4没有跟着AIW22变化,是跟AQW0完全一样的变化。
如何使AIW20的信号给AQW0,让AIW22的信号给AQW4.哪位大师帮帮忙。