回复:关于电机相序调整的疑问

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-04 20:00:04

3楼

嘻嘻,我的做法:

如果是SLVC或V/F(无速度反馈),那就是通过参数的设置,处理正反转问题;

如果是带编码器VC或V/F控制,只能是倒线,比如,倒编码器的线,然后再通过正反向确定正确的电机旋转方向。也就是说,先确定反馈信号的逻辑关系,再确定旋转方向。

总之都不是通过倒电机线去解决。

到了S120和G120,硬件上啥也不用动,编码器信号反了,参数反向,电机旋转方向反了,改变参数反向。

唯独,对于特定的装置,他要求有严格方向性。此时必须要确定一个旋转方向的力矩为正,另外一个方向为负,这种情况,就必须要通过硬件倒线来解决。因为电动的力矩极性决定是一个死的方向。没办法。比如汽车整车试验的底盘测功机,它规定了电机的旋转方向不能变,而且电动和发电的力矩极性在哪边是死的,不能随意改变。因为,这个系统除了转速闭环控制以外,还要有转矩闭环控制。都是规定的方向和极性时,换向就只能是硬件去做了。不能偷懒。