不好意思,是我表述有误,道个歉先。
A逆变器停机不动,PMU板停留在O011状态,没有能够进入O014。随后,检查了一下故障值r947,发现一些故障,但大部分是F082、F056等以前的故障,这时发现,不时地会有A020警告,检查了r833。发现r833=74,觉得可能是传感器或者是传感器至IVI板的线路的故障。就从备机上把新的传感器拆下来,用万用表量了一下,大概在11K欧姆左右,而旧的传感器阻值在7K欧姆左右。当时一看,觉得就是传感器故障。但是更换后,故障仍旧存在,r833仍旧是74度。后更换了CUVC及IVI,传感器数值r833一直是74度,一直很稳定,稳定得我难受。
但这个过程存在3个问题:1、以前我没有见到这种故障,不知道温度传感器大概的阻值是多少?
2、从备机上拆下的温度传感器是否是好的?能否根据阻值判定,还是最好做一下K版所说的实验?
3、没有进行K版所说的实验,去检查阻值是否存在变化。
这3个问题是我不能确定的。
请K版及大家帮我分析分析。