展开查看
以下是引用疯牛涕淌在2014-11-04 09:13:36的发言 >13楼:OS站和控制器都放在中控室,周边无大型电机,且已连续运行3年时间。今年技改在某个ET200站控制室盘的电气室增加一个电气柜内有12台2.2KW的变频器,不知道这个有没有影响。
以下是引用yaojie19801220在2014-11-02 08:00:32的发言 >:我想问一下,你的数...
注意变频器输出端到电机的接线这段的干扰,这段很关键。电缆室带屏蔽的么?和DCS柜内的线路有交叉或者很近的距离么?变频器的电源和DCS柜的电源有交叉么?变频器的干扰很大的!