以下是引用Zane在2014-11-03 22:54:16的发言 >3楼:这个DC/DC的电源应该是不适合的,应该是个双极性电源,输出端电压差为24VDC,除非系统是浮地设计的才有可能用,该是系统设计的问题了。
双极性电源怎么理解呢?
和400通了电话,西门子的意见是这样没有问题
只要是405的L和 M压差不超过70V应该就不存在损坏。
405的技术手册中没有对地和M之间的压差进行说明,12V的压差应该也没有问题。
至于是否需要浮地也不是必须的,因为plc的供电电源和实际plc内部使用的电源是隔离的,只要是地线没有干扰的情况下,应该就可以使用接地的,没必要使用浮地。
浮地是在没有可靠地接地情况下,才考虑用这个的。
405损坏只要是L M之间存在着很高的尖峰电压所致,但是现场确实没有检测到尖峰电压。
zane版主这个事你怎么看?谢谢。