发布于 2014-11-05 09:10:37
8楼
1、减P#0.1的问题,是每次循环都减P#0.1,结果目的地址是递减的。
从27.9一直到27.4和你说的28.0到28.5完全背道而驰。
2、偏移量问题,不是出在偏移量的取出,而出在偏移量的使用上。
L MD 300
L MD 600
+D
T MD 300
这里的MD300每次循环都会加上MD600,MD300处偏移量一直在叠加,
如果不在循环内减去偏移,就会是以下结果:
第一次是762.0 加上DBB764
第二次是(762.1+DBB764) 加上DBB765
第三次是(762.2+DBB764+DBB765) 加上DBB766
。。。。。。。。。。。。。
这样是你想要的结果吗?