以前大部分的应用都是profibus,但是现在明显profinet的应用越来越多了,对比这两种总线,很明显后者速度快,实时性高,数据及同步数据量大,仅仅是最小数据40byte这个方面弱于profibus的1byte。另外以我的实践来看在调试时间上,profinet也明显优于profibus:profibus总线调试在一个现场基本是很难一次性就OK,需要反复检查接线,终端以及线缆长度等,实在没辙了还得加一个repeater;而profinet只要定义好地址和名称,设备和交换机两头一插线,基本就OK了。因此我觉得以后的发展趋势是不是profinet可以取代profibus了,虽然从分类来说一个是现场总线,一个是工业以太网,但是目前来看现场总线各个厂家的标准太多了,无法兼容,而工业以太网都是基于以太网为基础的,兼容性会更强,从设备上说,工业以太网也是更加容易普及,例如profinet实际上只要普通的交换机就可以应用了。