回复:关于6ra70报警 F042和F043

重新激活

  • 帖子

    329
  • 精华

    8
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2013-07-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-05 21:56:09

12楼

quote:以下是引用老兵在2014-11-05 19:49:36的发言:
1、机械特性调的过软,好象。
2、电机正转好象堵转。
3、转电机之间先正反向都手动盘一下,看看有没有问题。

你这个系统,问题稀奇古怪的。


弄了一夜晚,搞到现在才下班。上面所说的故障,终于找出来了故障点。原因就是因为机械间隙太大了,导致带载进行速度环优化的效果和不带载进行速度环进行优化的效果是一样的,也就是你所说的速度环特性太软了,我们手动修改P225和P226的值,将P225修改为5左右,之前才0.75,修改完之后,上述故障就消失了,此调速器可以正常工作了。但又有一个新问题,操作者说,在停车的时候,有些溜车,也就是无法立即停下来,这样容易出事故,所以我们又将P304调小,但无论将P304调到多小,此故障依旧没有改观,我想请问下,师傅有啥建议没?再次感谢你的帮助!!!