我猜楼主是两个反馈调节使用的PID回路号一样。导致输出相同。
每个PID调节单元,应具备唯一的回路号。S7-200回路号0-7共有8个。
建议用PID向导重新组态PID回路,并用交叉引用检查自己才变量,不可以与PID回路表存储区重叠。
比方说AQW0用PID0,AQW4用PID1。