以下是引用啤酒鱼在2014-11-05 10:20:52的发言 >113楼
quote:以下是引用jacky_andy在2014-11-05 08:03:35的发言:
关于300plc两个dp口通信配置的问题
317-2dp 两个通信口都支持dp通信。
317下面带的有分布式从站,和hmi。
目前的配置是只使用了一个dp口同时挂了分布式从站和hmi。
如果我用一个通信口挂分布式从站,另一个口挂hmi,从方案的设计来说会更好一些。
通过上面的说明,应该是通信的刷新速率不会有太大的影响。有可能第一种的更快一些。
因为第一种的配置只有一个profibus网络,而第二种实际上是两个profibus网络。不知道这样理解对不对。
但是从稳定性上来说,是不是第二种更好一些,因为hmi跟分布式网络没有关系,这种hmi有问题也不会影响到分布式从站。这样理解对吗?
当然两个接口好呀,第一,我花钱了。第二,网络分开,互不干扰。第三,hmi走的是s7协议,有令牌的,与dp主站强令牌,使通信变慢。如果同时有profibus/net互不干扰,他们都有处理器,与cpu都是通过双口ram交换数据。net通信速率高,当然比bus快。
谢谢,
有一个问题。在同一个网络中profibus ,CPU主站和HMI需要抢令牌环。
如果把他们放在两个网络上的话,虽然不抢令牌环,但是由于两个网络,存在两个主站,从通信的时间上来说应该一样吧。这两种情况不管怎样,都是有两个主站需要得到令牌环。
只是第一个在同一个网络中,需要抢令牌环,
第二种情况,两个网络,两个主站,虽然不抢令牌环,但是PLC主站完成后,还是得把令牌环交给第二个网络的主站,
我觉得优势只是在于网络分开,网络互相不干扰了而已,我理解的对吗?