S7-200自由口通信可以支持500米9600Kbps通信吗?

442

4

2005-03-17 10:50:07

大侠们:
你们好,谢谢你们能百忙中看我的提问!
我需要在主控室的PC上监控现场几台S7-200PLC,我现在在PC的COM口上安装上RS232-RS485转接口,现场几台S7-200PLC通过自由口都挂接在这个RS485转接口上!
通信距离大约在500米以内,这样能监控现场几台S7-200PLC?
我在办公室就单台S7-200与PC进行短距离(3米)连接,可以通信.不知在500米
多台S7-200情况是否可以,还有它的通信速率可以是9600Kbps吗?还要注意什么问题!
我的接线是这样的就引出自由口的两根线,其他都不接,用的是双绞线!
(S7-200)自由口 3脚(B) ----- PCRS232-RS485转接口 TX+
(S7-200)自由口 8脚(A) ----- PCRS232-RS485转接口 TX-

回复可以发E-MIAL:ctoi@163.com