展开查看
以下是引用emil128在2014-11-05 09:10:37的发言 >8楼:1、减P#0.1的问题,是每次循环都减P#0.1,结果目的地址是递减的。
从27.9一直到27.4和你说的28.0到28.5完全背道而驰。
2、偏移量问题,不是出在偏移量的取出,而出在偏移量的使用上。
L MD 300
L MD 600
+D
T MD 300
这里的MD300每次循环都会加上MD600,MD300处偏移量一直在叠加,
如果不在循环内减去偏移,就会是以下结果:
第一次是762.0 加上DBB764
第二次是(762.1+DBB764) 加上DBB765
第三次是(762.2+DBB764+DBB765) 加上DBB766
。。。。。。。。。。。。。
这样是你想要的结果吗?
1,我的偏移值没有0,从1---6(内容决定不能拿从0开始),所以加上偏移值,所以减去1,也不会出现27.9一直到27.4.只能是28.0-28.5.
2.这个问题我忽略了,我再试下,谢谢