小釉:可以利用系统1Hz的脉冲作为时基,设备运行就对1Hz脉冲进行计数,反之不计数。这样工作就可以放在OB1下面的任何位置来处理了,个人建议:能不用中断OB,尽量不要去用。当累计脉冲个数大于等于3600,小时变量+1并清零秒变量;当小时变量大于等于24,天变量+1并清零小时变量;以此类推········给你画了一个FC的框图,可以参考一下: