quote:以下是引用letham在2014-11-06 16:50:24的发言:
quote:以下是引用dfdd在2014-11-06 11:02:29的发言:
关键不明明白怎么移动3位以后变成了1080了,这是?


不是把6编程1080了,是把变频器LADDER的PIW1080变成指针地址P#1080了,。打比方说,如果AR1的值是8的话,那么L PIW[AR1,P#0.0]。是把PIW1的值MOVE到累加器1。故名思意,如果你想把PIW8 MOVE到累加器1中,AR1值必须是P#8.0,也就是64.同理PIW 1080也一样SLD3的功能就是数值变为2的三次方的过程也就是乘以8。OK?