比如:PLC之间的通讯,选用DP总线还是以太网?
如果是分站之间,光纤以太网是第一选择,同时兼顾了分站之间和分站与上位机,也不用担心通讯距离,冗余也很容易实现(除了光纤芯数本身冗余,还可配置光纤环网);建设成本也优于总线电缆。
如果是分站与子站通信,情况就复杂的多。从空间布置上有这样两种情形,1子站相对于分站是放射式布置的,2子站相对分站直线串联(比如纺织生产线)。第1种情况采用以太网较好,如果干扰容许甚至可以采用便宜的超五类电缆;第二种情况首选还是应该串行总线,采用以太网可能必须采用光纤环网(中间交换机的形式从工控角度可靠性太差),这样成本太高了。
因为现在大部分PLC包括较低端的比如1200和200也都配置了以太网接口,有些集成商组网时,干脆就将主站、分站和子站组在一个网段里,这样的好处是,上位机可以直接采集子站数据,省去了分站到子站的中间环节,缺点是交换机就成为网络和控制中最关键的设备了。
目前的以太网的接口还是个薄弱环节,应用于工业环境,RJ45端口连接可靠性终是不如RS485接口,如果增加RJ45的固定方式或者光纤直接连接CPU当是更好。