以下是引用啤酒鱼在2014-10-30 17:03:18的发言 >31楼:DP主站停机,在缺省的条件下,控制设备都停机的,如果主站是上位机,死机后,设置中为0,如果控制PID就危险了,设置值清零,PLC没有死,结果就按照设定值0调节了,所以有风险,同样两个PLC间通信也有这个问题,如果使用PROFIBUS-dp的方式。
以下是引用一叶随风在2014-10-30 12:54:06的发言 >:没发现有风险呀。
以下是引用青葱岁月在2014-10-30 12:15:32的发言 >:请问一下,如果上位...
作为PLC控制系统,上位机和下位机是独立的,上位机是用来监控和操作的,自动化的逻辑控制和PID控制程序,关掉上位机也能运行,这是起码的,不管什么通讯方式。上位机死机只是意味着不能进行人为操作干预了,这跟采用DP还是以太网有什么关系?如果是一对一的单机操作控制,采用集成的M7不是更好。