回复:应用探讨——通信问题,你要深思熟虑!

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    200
  • 精华

    47
  • 被关注

    353

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-07 17:13:55

134楼

quote:以下是引用jacky_andy在2014-11-06 09:03:42的发言:
PLC在每个扫描周期内,都会分配通信时间给通信任务。



有一个问题,如果通信使用的时间超过了这个的设置时间,会是什么情况
如果通信时间没有超过这个时间,剩余的时间又在干嘛呢?
取决于响应时间,设大了,cPu扫描时间长了,小了,通信时间就长了。上位机通过profibus通信,数据大了,就需要好几个令牌完成,所以大数据是使用以太网