又在讨论通信的问题,是的,这个问题应该是一个永远都无法完全弄明白的问题,必竟通讯的方式太多太多。
在西门了工业通讯领域,PROFIBUS DP TCP/IP , MODBUS USS 自由口 MPI /PPI PROFINET的方式。可能还有很多种其它的方式。有没有人可以把这些里在的通讯的一些要注意的地方说一下。
我说一个自由口通讯的吧,
我之前做一个小东西,采用无线通讯,当然采用无线通讯前提是要有线通讯正常。西门了PLC和一个传感器之前通讯,传感器是采用RS485方式,所以采用自由口通讯。PLC程序各方面的设置都没有问题,就是通讯不上,最后查明原因,是通讯线的问题,由于RS485通讯的波特率支持9600~115K ,我那个传感器的最小波特率为34800,正常的时候我们常用的波特率为9600和19200,无论是用什么通信线都不会有什么问题,但是波特率过高,对通讯线就有一定的要求。