发布于 2014-11-07 21:16:36

2楼

在单传应用中,PM240-2是新发布的功率单元。他的输出频率指标,中文资料上介绍得很模糊,是“550Hz,与控制方式有关。”

怎么理解这句话呢?很不明确,对于PM340单传功率单元,这个数据就很明确,伺服控制650Hz;矢量控制300Hz;V/F模式600Hz。但是PM24-2就说的太含糊了。看了英文的介绍,基本就清楚了,

楼主给出的单传应用配置,如果是使用CU240B/E-2或CU250S-2,矢量控制输出频率还是200Hz,指标上与G120系列的没有什么突破。但是如果使用CU310-2,采用伺服模式,输出频率可达到650Hz,那就很厉害了,完全超越过去6SE70中VC的指标300Hz。伺服模式,也可以控制转矩的。

由此,非常感谢z侠的资料共享。谢谢!
我是你的朋友