MICROMASTER 4, SINAMICS G110, G110D: 参数p1082的改变 (变频器最大输出频率).
显示订货号
概要
参数p1082设置电机最大频率[Hz].
在新版本中最大输出频率从650Hz限制到 550Hz (由于法律限制, 可能会影响出口标签).

问题
哪些变频的最大输出频率有影响?

答案
只是对 p1082的最大值有改变, 变为 550Hz (p1082的默认值仍然是 50Hz/60Hz).
任何区域的软件版本都会受到影响, 并且使用到最大频率的参数也会受到影响.

相关的变频器如下
变频器 之前版本(FW) 新版本 (FW)
MM420 1.30 1.31
MM430 2.21 2.22
MM440 2.20 2.21
G110 1.20 1.21
G110D 3.60 3.61


描述
只有少数的客户会使用到 p1082的最大值。 我们在实际应用中不需要改变默认值 50Hz 或者 60Hz。