回复:6SE70逆变器r833

银河在燃烧

  • 帖子

    12
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-05-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-08 20:27:58

6楼

最近几天比较忙,没有来得及回复。不好意思。
昨天用K版的方法测试过了,我用手捏住温度传感器,传感器的阻值以及R833的数值都有明显的变化。确认了温度传感器和相关线路没有问题。
发现更换上去的CUVC板损坏了,更换了CUVC板,R833从0一直变到100,然后停在100一直不动了。又更换了IVI板,R833的数值稳定在24度。基本上可以判断为CUVC板和IVI板都损坏了。同时发现CUVC的1、2号端子对地阻值异常,有时正常,有时为0。目前怀疑电缆可能存在轻微对地的情况。同时CUVC板以及IVI板损坏的原因可能是2各方面:1、1、2端子轻微对地,导致板子短路放炮。2、故障检查时,有同事用线短封,可能短错了。
目前,R833的问题已经解决,后续故障解决情况会陆续给大家汇报。
安忍不动如大地

精华帖版主置评:不错,有始有终的处理问题并共享。奖励一下。

评论