以下是引用yming在2014-10-29 22:57:33的发言 >5楼:所谓屏蔽层猪辫子的说法是有的。
指的是将端部的屏蔽编织层打开,将导线抽出;再将屏蔽层编成“辫子”接到PE端。
这种方式有缺点,你不容易保证屏蔽编织层所有导体都能连接的PE。散落的屏蔽导线反而容易成为“天线”。
所以正确的做法应该是环状接触屏蔽层连接到PE。
当然,有些情况是做不到的。例如连接到普通异步电机的接线盒时;这时就要求非常仔细地、尽量短地做好这个辫子。
乐版解释得真到位!

很多时候,我们都会疏忽了这个小细节。按照书中的说法,如果采用这种方式延长屏蔽层的话,屏蔽效果会消弱90%。