判断整流装置一组桥臂其中一只可控硅不能可靠关断,导致1600A断路器跳闸多次,报F30故障。
现场实际装置进线电压三相880VAC,最大启动电流1100A;请问能用耐压2200V 1900A可控硅(Eupec T1869N22,Vdrm=2200V)代替原来可控硅(WestCode N2543ZD300,Vdrm=3000V)请高手帮忙。