以下是引用侠盗在2014-11-08 12:58:30的发言 >2楼:A "I1.0"
FP M 0.1
AN M 20.0
S M 20.1
A "I1.0"
FP M 0.2
A M 20.0
R M 20.1
A M 20.1
= M 20.0
A M 20.0
AN T 6
L S5T#20S
SD T 5
= "Q4.0"
A T 5
L S5T#10m
SF T 6
这个应该可以达到你的目的,另外时间赋值也可以用DB块,方便以后更改,直接在诊断的PLC状态中给值,也可以使用MD14510,DB20.DBWxx来做,这里说个思路,具体你自己完成。
我想问下 程序里的M0.1和M0.2是什么作用。还有M20.0 M20.1我能够自定义吗?