3楼

啊?这图看不清吗?你点击图,就可以看到大比例的原图了。唉....

第一张图,是端子输入的参数,每一个端子对应一个 r 参数,比如:r0722.0对应第一个端子;r07220.1对应第二个端子;...以此类推;

第二张图,是多段速的参数设置功能图。其中:P1001至P1015是5段速对应的频率设置;P1020至P1023对应的8-4-2-1的选位;

你的工作就是:
第一,设置段速对应的频率值;
第二,BICO连接参数,把P1020至P1023分别等于r0722.0至r0722.3(只是举例,自己想怎么组合都行)。

还不明白吗?再不明白,我就无语了。
我是你的朋友