回复:调试一台四象限6RA70,给合闸和使能后,没给转速信号,发现正传脉冲触发板指示灯和反转脉冲触发板指示灯同时闪烁,

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-11-10 08:47:48

3楼

哦,刚注意到一个细节:你提到了脉冲触发板的指示灯。原系统的触发回路是没有指示灯的,那就说明你用的是改装系统。
对于改装系统,那就不好说了,谁知道他改的怎么样呢?理论上讲6RA70是逻辑无环流系统,不存在同一个桥臂可控硅同时导通的情况,但对于改装系统,如果脉冲处理不好,有可能会出现环流。
所以,你的情况,最好问供货单位吧,不熟悉的人没有发言权。