回复:MM440 BOP不显示

loading...

  • 帖子

    27
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-10 11:20:31

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-11-07 21:30:28的发言 >6楼:你这些问题,虽然不是一种现象。但是我觉得他们所处环境的电网电压是否相关呢?电网不干净,污染很重。比如,像I/O板坏和BOP瞎眼,还有F008故障,都与电网品质差有关联。因为电网不好坏变频器的情况是有的。所以我认为应该从变频器的输入防护上采取必要的措施。输入电抗器必须要有。
恩,或许有一定的关系,但6SE70 报F008很奇怪,当频率低于47HZ时,运行正常,当大于47HZ时,运行一段时间后电流会有波动,然后报F008跳停,同一母排别的MM440变频没事。