发布于 2014-11-10 12:30:54
6楼
以下是引用dfgdsg在2014-11-09 16:16:20的发言 >3楼:判断整流装置一组桥臂其中一只可控硅不能可靠关断,导致1600A断路器跳闸多次,报F30故障。
现场实际装置进线电压三相880VAC,最大启动电流1100A;请问能用耐压2200V 1900A可控硅(Eupec T1869N22,Vdrm=2200V)代替原来可控硅(WestCode N2543ZD300,Vdrm=3000V)请高手帮忙。
不能这么用。很容易过压击穿。
请问,至少应该选择耐压多大可控硅·(指的同类型可控硅)?