quote:以下是引用阮德在2014-11-10 15:06:22的发言:
你好 谢谢你的回复, letham!

是的 通过以太网可以实现PG和319建立通讯
现场的情况是主站的机架上有一块CP343以太网模块
关于你说的路由功能 可否详细说明?

关于IM151-7地址连续问题 主站319下是有pack address选项
但是从站IM151-7并没有这个pack address选项!

1:S7路由功能,按照你这情况来说,就是 虽然你电脑和IM151-7没有直接的物理连接,但是 你的319和电脑 有物理连接,同时319和IM151-7也有物理连接。同时319CPU支持S7路由功能,因此我们的PGPC可以你用这个功能 通过以太网降程序直接下载到IM151-7里。具体SIEMSNS 网站里 搜索S7路由。
2:那你的这种情况 我就不知道了,等待群里高手来解答吧,ET200S 和ET200S智能CPU模块 应该有此功能的。
人生就像一场旅行!