他是说 按字,字节等都查过了,都没有找到,估计是用了 间接寻址了。你在程序你查下DB400在什么地方用到了,然后再查看 有没有在某个地方 有OPN DB400甚至 OPN DB [MW100] 其中MW=400的这种情况,这样你就更加难找了。然后你还要祈祷他 没有再用 区域间寄存器交叉寻址了 例如 T W[AR1,P#x.0]
这种情况了。