用50K的方波脉冲作为时基脉冲,实际脉冲基值0.02毫秒,启动高速计数,两个脉冲中断记下高速计数的差值,插值脉冲数×脉冲基值即为2个脉冲之间的时间间隔,精度0.02毫秒。

读系统时钟理论上也可以,但实际测试的效果不好,100毫秒的定时中断测试误差就有1毫秒,动态。

定时器的方案就更不用谈了,还受扫描周期的影响。

所以第一种方案的测量的重复精度是可以保证的。