嗯,讨论的挺有意思的。我也掺合两句:

楼主用的是S120做一拖二的并联驱动?感觉设计选型就很另类。S120是工程型的驱动器,怎么用来做简单的通用型驱动使用呢?

既然是出现两电机不同步现象,z版在1楼就指出了可以两台电机同步控制。这个方案对于楼主现在的系统,改动并不大,就是再加一个电机模块即可,S120的CU,可以带多个电机模块呀。如果做两个电机两套驱动系统同步控制,此楼问题解决方案应该是最好的。况且楼主讲该系统对速度要求还是比较高的。

问题讨论到10楼,居然V/F的并联驱动能满足工艺要求了。嘻嘻,更觉得这个系统在选型上是不是太奢侈了呢?不管怎么说,楼主发起了一个很好的交流和讨论的题目,让我看着挺过瘾。谢!