一台变频器(CU2)带一快转电机和一慢转电机。通过操作台选择开关来选定快转和慢转模式。
选择快转模式时,快转电机接触器接通;选择慢转模式时,慢转电机接触器接通。
电机最高频率55Hz,快转模式时,频率可以在0--55Hz间调整(0-10V),慢转模式时,频率只能在0-20Hz间调整(0-10V)。
刚接触西门子变频器,不是很明白,还请各位高手给指点指点方法和思路。谢谢。
==========
看了看手册,对于模式选择,我大概的理解如下:
使用控制字的第18位的0和1分别对应快转参数MDS1和慢转参数MDS2。
把快慢转选择开关(常开点)接到CU2的第5个DI上。分配参数如下:
P578.1=1005
P578.2=1005
以上是我的想法,请明白的朋友指点。
如果我的方法可行,那下一步快慢转的频率应该在那几个参数里设定?有资料说使用增益可行,请问是指哪个参数?