CU240B-2参数调试

3749

15

2014-11-12 09:05:12

在调试变频器时,需要考虑以下不同的操作:
普通调试,P0014=0:
参数只保存在 RAM 中。RAM -> EEPROM 的参数传递操作可以通过以下方式实现:
-使用操作面板 OP:通过设置 P0971=1 来实现。
-在在线状态下,使用 SATRTER:通过点击 按钮。
在将变频器的数据从变频器传送到 MMC(P0802=2)时,RAM -> EEPROM 操作将自动执行。
普通调试,P0014=1:
所有的参数修改将同时保存在 RAM 和 EEPROM 中。
安全保护功能调试-仅适用于 CU240S DP-F-相关参数将被自动保存到 RAM 和 EEPROM 中。
EEPROM 中的数据可以传送到 MMC(通过设置 P0802=2)。
不管变频器中是否插有 MMC 卡,参数都可以被修改。参数 P8458 中的设置决定了变频器重新
上电之后变频器运行时是使用 EEPROM 中的参数还是使用 MMC 中的参数。用户必须注意参数
P8458 的合适的设定值。
-P8458=0,不从 MMC 自动下载参数
-P8458=1,只有当插有 MMC 卡的控制单元第一次上电时从 MMC 自动下载参数。
-P8458=2,如果控制单元插有 MMC 卡,那么每次上电都自动从 MMC 下载参数。

这里是不是没有存储卡,用户所调试的参数可直接下载至控制单元RAM中?