急停按钮按下后,
一, 保护方式是: 1.硬件保护(切断PLC的电源?切断控制回路的电源?);
2.软保护(PLC处于RUN模式但停止所有输出? 切换PLC到Stop模式?)
二,急停按钮复位的动作: 1.继续原来工艺流程?
2.重新开始?
3.数据的保护处理怎么做?
看欧洲的一些设备急停按钮,保护开关是到安全继电器然后切断控制回路的电源,PLC+PC电源不切断。日系设备的做法是软件保护,停止输出。
我现在自己做也就是模仿日系的做法。一个急停过来停掉所有输出,保持数据, 急停复位后重新下配方开始。(这是普通做法,有时候也会遇到客户要求急停复位后继续原来流程。)
想看看大家是怎么做的,想尽量做得完善些,我现在就是感觉急停处理得好累,程序里面到处串接急停位,太乱了。
今天看手册(S7-200)有个STOP命令,我想尝试急停过来直接Stop,是不是很省事?有人这样做过吗? Stop 后怎么Run?