CUVC与CUMC还常见,怎么现在还有CU2?我没有CU2的手册,不知你的B1005对应的对不对。
6ES7虽说功能强大,但操作也是比较麻烦。如果你是第一次用,建议选找一台装置,连上电机,先不管电机参数的切换,做一次完整的调试实验。没问题以后,再做电机参数切换。
另外,按你的描述,好象你不只是要切换MDS,还要切换FDS。不知两台电机的参数能否大概说一下?