昨天遇到个情况,不是很理解,请大家帮忙分析一下:
现场有个柜子,里面有两个模块,一个是32位的输入,是70站;一个是32位输出,是71站,是最后一站,终端电阻在ON的位置。前天停了一次电,来电后,这两个模块都报错了,BF灯常亮,硬件诊断说“模块已组态,但不可用,预设值/实际值不匹配”。检查了模块电源、通讯电缆,也更换了模块,但是都不行。后来一直找不出问题,没得干了,就把71站的终端电阻打到了OFF,结果就没事了~~打回去就报错~~然后就一直在OFF状态运行~~一直到现在都正常运行~~为什么啊~~哪位高手给解释一下~~感谢了~~