展开查看
以下是引用东方红一红在2014-11-13 13:18:46的发言 >1楼:像PS发生闪断,导致CPU重启,会不会是UPS造成的?UPS是后备式还是在线式的?电网有无其它大负载导致电压大幅波动?
UPS是在线式的!刚开始也在两个方面查找原因。1:UPS的问题,在当时PS307没有出现故障的情况下给UPS断市电UPS反应很快,CPU也没有重启,隔了1个多小时,又重复试了2次UPS都可以快速反应,CPU也正常工作!2:因为在钢厂附近怀疑有大容量电机启动或故障造成电网电能质量不好,就联系业主去了35KV开闭所查看那个时段的电压录波曲线和电流录波曲线!电压很平稳,电流稍微有3A左右的波动。对电流做了30分钟左右的对比,也都存在小范围的波动。
因为这个项目也有两台10KV高压电机大功率电机,一台功率是1250KW,一台是3500KW,当时这两台电机在出现异常的时候,反应很敏感!所以想着是电网影响电机,同时也影响系统通讯了!查来查去没有一个确定的说法,结果相隔不到20个小时,有“复制”似的出现了第二次。怀疑是不是PLC系统的事情,结果在检查自己问题的时候,看到了那个诊断结果。不管谁的原因,死活心总算有个着落了,就换了电源,到现在再没出现过那种情况!