回复:一次有关电源故障的疑惑!

XXGK_123

  • 帖子

    141
  • 精华

    0
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2012-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-13 15:55:57

3楼

说明一下:那两台高压电机听当时现场的工人说是声音明显有变化。应该是PLC暖启前两台高压电机开关柜收到了PLC发出的分闸脉冲,PLC瞬间重启之后,又给了合闸脉冲!当时查看了那两个高压电机的背景数据块,有设置掉电保持(应该是掉电不保持)。后来查设备档案时,看了两台高压电机VS1真空断路器的出厂检测报告:合闸、分闸都在0.21~0.25S左右,PLC机柜的中继的动作也应该是在毫秒级的(没有看到数据)。----这些都是解决问题在后自己分析的。