以下是引用老兵在2014-11-13 14:24:40的发言 >6楼:那就得用到FDS。且
以CUVC为例,且假设你的电机的额定频率都是60Hz:你得同时用开关量通过P576去切换。
比如定义FDS0为快速,FDS1为慢速,你可以定义P444.0=55/60*100=91.67;P444.01=20/60*100=33.33.
其它的按常规操作。
需注意切换电机/FDS/MDS时,都必须在停机状态下完成。
FDS?这个接触更少,呵呵
不知FDS和MDS在使用上有什么区别?为什么老兵斑竹认为只能用FDS实现?能否大致解释一下。谢谢。