回复:电机故障问题

逍遥天空

  • 帖子

    970
  • 精华

    6
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-14 09:22:51

1楼

前几年在一个食品厂碰到过类似现象,客户的一台电机供电线路是用铝线,电机没有投入使用时,电压也是大概就365左右,正常情况下,这个电压电机能够运行了。电机一开,电压就下降,过一会儿热继就动作了。逐步排查,后来查到供电线路中间有个接头,接头有点松动了,处理后就好了。
建议你也排查一下,供电线路、空开、接触器这些有没存在接触不良的现象。
只要努力,生活可以更美的!