回复:电机故障问题

bianconeri

  • 帖子

    156
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-11-14 09:29:57

2楼

展开查看
以下是引用逍遥天空在2014-11-14 09:22:51的发言 >1楼:前几年在一个食品厂碰到过类似现象,客户的一台电机供电线路是用铝线,电机没有投入使用时,电压也是大概就365左右,正常情况下,这个电压电机能够运行了。电机一开,电压就下降,过一会儿热继就动作了。逐步排查,后来查到供电线路中间有个接头,接头有点松动了,处理后就好了。
建议你也排查一下,供电线路、空开、接触器这些有没存在接触不良的现象。
谢谢1楼,我再查查看
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4307条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。